象 2023-06-16 09:11:44 | 廣東省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 452查看 1回答
深圳03定額超高降效怎么記取
深圳03裝飾消耗量工程里面,規(guī)定超過24m需要計算超高降效,按加權平均計算降效,工程5層標高是22.25m,層高5.3m,所以是部分超過24m,那這一層的建筑面積要算到24~40里面嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這里的層是建筑層,即樓板所在標高,5層計入24m以內。
2023-06-16 15:18:19
-
深圳定額里面,規(guī)定超過24m需要計算超高降效,按加權平均計算降效,5層底板標高是57m,層高10m,所以這一層,那這一層的建筑面積要算到40-60米里面還是算到60-80米里面呢
-
上圖是深圳定額關于超高降效的計算規(guī)則,小寫1中寫了不計取的范圍是混凝土預制構件制作及運輸、鋼結構構件制作及運輸、鋼筋制作、建筑物垂直運輸除外,在2 和3的情況下是否同樣不計取上述四個工程?
-
定額說明中說建筑高度超過20米的工程可以記取,例如建筑高度為100米的工程,0米至20米這區(qū)間的工程量計取不計取超高降效費?請各位同行看好,是廣東10定額!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看