嗯 2023-06-13 11:10:53 | 廣東省 安裝機電 | 497查看 1回答
請問一下各位前輩,圖中a為報警總線,為什么有14根回路?
請問一下各位前輩,圖中a為報警總線,為什么有14根回路?按樓層的話標準層每層都三個短路隔離器,有20層,怎么區(qū)分一個回路控制的哪幾層?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一根報警總線是一個回路,一般設備一個回路不能超過200個點位,設計中14個回路,根據(jù)點位和余量綜合考慮。
2023-06-14 10:35:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看