數點 2023-06-10 15:46:34 | 河南省 安裝 | 1726查看 2回答
市政項目 結算的時候進高壓柜的電纜如何考慮 預算的時候考慮進箱預留電纜頭預留
結算的時候 根據現場來看箱內的電纜都是那種正好也沒什么預留什么的 單價合同 那這部分預留是不是不考慮了 據實結算箱內用多少電纜計算多少啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
據實結算箱內用多少電纜計算多少,電纜頭預留需要計算,也要考慮2.5%的附加。
2023-06-10 15:50:37
-
進高壓柜的電纜按箱體半周長和1.5米的預留,0.25的系數,箱內用多少電纜按進的電纜計算
2023-06-10 15:50:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看