匿名用戶 2010-04-26 14:38:30 | 河北省 其他專業 | 458查看 1回答
連梁問題
誰能告訴我連梁都用在哪?跟單梁有什么區別
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁是剪力墻結構中,剪力墻上開洞時的墻的加強構件,單梁是單獨存在的梁(與有梁板的梁對應的名稱)
2010-04-26 14:45:08
-
連梁下的剪力墻,我們在畫的時候是畫到梁底,還是頂標高,好像這兩種方法對連梁側面鋼筋有影響,請大家指點一下啊
-
LL1相對標高高差0.8中的0.8是LL1的梁頂距板的高度?現澆板的標高是-4.72,那么LL1的頂標高就是-5.52?
-
請問各位老師及專家: 在框剪結構中,有時候門窗洞口上側為連梁(LL-X)請問題這時怎么考慮過梁,剪力墻中的門窗洞口中側還考慮過梁嗎? 請各位指教,謝謝??!
-
設計要求是連梁腰筋由墻體水平筋拉通設置,這種情況下,該怎么定義連梁腰筋?及布置連梁的方法 請各位高手幫忙解答 謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看