女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于消防電,一直有些問題不明白,想請教一下大家

    1. 圖一的電源線有多處直接進了線槽,要把它們接去哪里?

    2. 每條電話線都接去區域報警主機嗎?多線制/總線制?

    3. 模塊箱和總線隔離模塊的關系是啥?然后又從每個模塊箱出信號線接到區域報警主機嗎?

    4. 什么情況下電源線和信號線是共管連接?


    線槽

    關于消防

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、電源線是從線槽樓內出來,到“聲光報警器”(聲光報警器需要用到電源線與信號線)。

    二、電話線都是從消控室出來,到消防電話采用(多線制);到插孔電話(報警按鈕)采用“總線制”。

    三、模塊箱與總線隔離器沒有關聯,只是總線隔離器里面有“信號總線隔離模塊”。同樣,信號線與電源線是從消控室出來的。

    四、設計要求(允許)的情況下,電源線與信號線可以共管敷設。

    你的總體方向感錯了,你所問的所有線纜都是從消控室出來的。

    2023-06-08 10:17:22 

  • 看對應的系統圖回路

    該區域的或者防火分區的電話線需要進區域報警主機

    模塊安裝在模塊箱內的

    首次提交 2023-06-08 09:59:30  最近修改2023-06-08 10:00:41 (修改過2次)