匿名用戶 2010-04-25 17:43:55 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 2回答
軟件計算框梁側(cè)面縱筋N4B14時,單根長度為梁凈跨 +2*lae +574,請問為什么要 +574?
軟件計算框梁側(cè)面縱筋N4B14時,單根長度為梁凈跨+2*lae +574,請問為什么要 +574?574是不是鋼筋的搭接長度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你選用的鋼筋采用什么形式連接???如果是綁扎,那就是搭接。574剛好是14的41倍
2010-04-25 17:50:21
-
在計算設置中,連接形式軟件默認為14以下為綁扎。你這是一級抗震,二級鋼筋,綁扎設置,你的計算結(jié)果沒錯。
2010-04-25 18:19:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看