熙 2023-06-07 09:59:26 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 455查看 2回答
計算錯誤
為啥會這樣
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法一:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
方法二:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“抗震柱縱筋露出長度”/"非抗震柱縱筋露出長度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:
(根據柱是否抗震判斷修改抗震/非抗震的設置,根據柱為框架柱或暗柱/端柱判斷修改柱/暗柱/端柱的設置)
方法三:柱子位置有柱帽或有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板導致的,若嘗試將柱帽/梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將柱帽/梁/條形基礎/板等圖元移動到其他位置,把柱匯總計算后【鎖定】,再將其他圖元移動回來。
備注:若按方法三的操作方法沒有看到梁/條形基礎等圖元時,有可能是相鄰樓層的梁/條形基礎等圖元影響的,可以顯示跨層圖元進行查看。
2023-06-07 10:00:56
-
柱子太短,
2023-06-07 10:02:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看