匿名用戶 2010-04-25 09:03:55 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 1回答
基礎層的鋼筋
在軟件里柱子是伸至基礎里錨固的///////在軟件的-1層設置柱子的插筋構造中怎么選擇??圖紙里也沒規定;該是怎么選擇??請高手指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果你基礎層畫了柱,-1層柱屬性中的插筋構造不用修改. 基礎層不畫柱,如果是縱筋錨固軟件會直接從基礎底算到-1層的頂(縱筋),沒有接頭量;設置插筋會有基礎插筋. 一般情況下暗柱很少會和框架柱一樣有100/200的間距的,規則是一樣的. 都是@150的間距,哪來的加密區呢?
2010-04-25 10:06:15