匿名用戶 2010-04-23 20:07:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1711查看 5回答
異形柱和墻的劃分 怎么計算各自的混凝土和模板?
請教一下各位老師: 在計算住宅樓時,往往會遇到異形柱(T型和L型)的 ,在不分開的情況下怎么計算各自的混凝土和模板呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,我這里只有2006的廣東定額的說明及計算規則。具體的圖形之類都沒有下載下來。建議你查一下廣東定額,定額上有說。 第九章 模板工程 說 明 9.0.1 現澆混凝土模板按不同構件,分別以膠合板模板、木模板、鋼支撐、木支撐配制。 9.0.2 柱、梁、板、地下室樓板等模板的支模高度按3.6m考慮。支模高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每增加1m以內子目計算;地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.2計算。支模高度指樓層高度。 9.0.3 柱、梁、墻、板支模高度超過10m時,按施工方案另行計算。 9.0.4 房上水池按梁、板、柱、墻相應子目計算。 9.0.5 異型柱與墻按下圖劃分,如雙向不能滿足異型柱或墻的標準,則按異型柱或直型墻分別計算。 工程量計算規則 9.1 現澆建筑物模板工程量,按以下規定計算: 9.1.1 現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算。 9.1.2 梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積。 9.1.3 墻板上單孔面積在1m2以內的孔洞不扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在1m2以外應予扣除,洞側壁模板面積另行計算。 9.1.4 附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計算。 9.1.5 梁、板、墻模板均不扣除后澆帶所占的面積。梁、板、墻后澆帶模板工程量按后澆帶面積乘以系數1.5以面積計算。 9.1.6 構造柱如與砌體相連的按混凝土柱寬度每邊加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算模板面積。 說明里的9.0.5離得圖形我沒有,但是定額上有。查看定額應該可以解決的。如有疑問的話,請撥打廣州服務電話020-61205550,廣東的定額,他們應該清楚。
2010-07-09 13:33:57
-
深圳定額計算規則: 鋼筋混凝土矩形柱、T形柱、L型柱與混凝土墻按照以下規則劃分:以矩形柱、T形柱、L型柱長邊(h)與短邊(b)之比r(r=h/b)為基準進行劃分,當r≤4時按柱計算;當r>4時按墻計算。 附墻柱、暗柱、暗梁及墻突出部分模板并入墻模板工程量內計算。 計算梁、柱、墻模板工程量時,柱與梁、梁與梁、墻與梁等連接的重疊部分面積不扣除。 構造柱外露面均應按照圖示外露部分計算模板面積,構造柱與墻接觸面不計算模板面積。
2010-06-09 18:42:30
-
這個就在端柱和暗柱里處理 砼和模板就是在圖形的剪力墻中 就是這個就直接處理成剪力墻就可以了
2010-04-23 20:12:02
-
混凝土和模板,不須區分,都套墻的子目。
2010-04-23 20:17:39
-
深圳定額的計算規則應該是與廣東省定額相同,那么廣東定額是這么規定的,T型和L型必須是兩邊的尺寸在小于1500mm時按異型柱計算,否則按剪力墻計算,不存在各自計算的問題。
2010-04-23 21:56:32
-
請問剪力墻和柱相交,模板的工程量的計算規則是怎么樣的?
如圖,柱在剪力墻內,請問在清單計價中,它們的計算規則是怎么樣的。是墻扣柱,還是柱扣墻?;蛘呤莾烧叩南嘟徊糠謨烧叨家鄢??
-
GCL2013中異形柱模板,電梯井墻模板,直行墻模板怎么區分?
請教各位!在GCL2013中異形柱模板,電梯井墻模板,直行墻模板怎么區分?下圖中哪些可以劃分為異形柱的?還是都并入電梯井墻和直行墻中計算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看