匿名用戶 2010-04-19 11:26:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 4回答
次梁與柱交匯處是否設置吊筋?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱是在梁上一般是需要布置吊筋和加密箍,有時設計也會存在沒有交待的情況,沒有交待也就不用設置了。 “柱與梁交匯時按平法規范規定是怎么設置的?”圖集上一時還未找到,平常的做法是,次梁寬度輸入值為柱的寬度 ,其它的與吊筋相同。 “次梁與次梁交匯處是否設置吊筋?”,這主要是看設計要求,有標注按標注,如果是單邊按單邊設置,否則就誰便設置的那條梁上。
2010-04-19 11:29:23
-
柱子和次梁之間一般不用設置吊筋,除非圖紙有要求。
2010-04-19 11:42:09
-
次梁與柱交匯處是否設置吊筋? 回答:次梁與柱交匯處是否設置吊筋通常有兩種情況: 1)次梁在柱上,這種情況一般是不加吊筋的。 2)柱在次梁上,這個情況一般很少發生,切柱子一般不是框架柱。如有這種情況發生。首先看圖紙是否設計有吊筋;如沒有要看柱處在次梁上的位置下方是否有主梁,如有主梁則不需要設置吊筋;如沒有主梁就要對次梁的撓度和彎矩進行簡單演算考慮是否加筋。
2010-04-19 12:04:07
-
這個一般不用,你看下,你的圖紙上是不是有特別說明,一般是主梁與次梁相交要加吊筋,還有就是梁上柱,有的圖紙有要求要加吊筋的
2010-04-19 11:29:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看