-
小木 2023-05-17 11:51:20 | 廣東省 土建 | 818查看 1回答
剪力墻水平鋼筋沒有伸入連梁,要怎么設置才可以伸入連梁?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻和連梁/暗梁/框梁同一厚度,若梁/連梁/暗梁沒有輸入側面鋼筋時,則剪力墻水平筋會自動伸入梁/連梁/暗梁內。
剪力墻和連梁/暗梁/框梁同一厚度,若梁/連梁/暗梁有輸入側面鋼筋時,則剪力墻水平鋼筋不能設置伸入梁/連梁/暗梁內,需要將梁/連梁/暗梁側面鋼筋先刪除,計算剪力墻后【鎖定】一下,再布置梁/連梁/暗梁側面鋼筋。
2023-05-17 11:52:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看