女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廠房柱子?

    我用的鋼筋算量軟件GGJ10.0在算一些廠房。 在算柱子的時候。因為我們這邊廠房的柱子按圖紙上設計是沒有到0.000標高的。不知道為什么柱子的鋼筋就很短的了。 我想知道這個要怎么去弄呢。是調整一下樓層里面的東西,還是要到計算設置里面去搞,具體怎么做請高手們給我指點一下。謝謝了。。 還有。同樣的配筋,基礎梁的鋼筋量多還是普通梁的鋼筋多呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按短柱計算。在獨立基礎中。

    基礎梁

    2010-04-18 17:24:22 

  • 你是不是那種上部是鋼柱,只有基礎層中有一段短柱的建筑,軟件只給你算了基礎插筋?

    2010-04-18 17:06:10 

  • 如果是基礎短柱,一般柱子縱筋是不用在基礎中設置插筋的,而是縱筋從基礎底部構造直接到柱頂封錨,這時候要在柱子構件的插筋構造調整為縱筋錨固,參見下圖示意

    算量

    2010-04-18 17:36:13 

  • 廠房的柱子按圖紙上設計是沒有到0.000標高的,應該是基礎帶短柱,在獨立基礎中設置。一般的基礎梁鋼筋要比框架梁多些。

    2010-04-18 18:32:31 

  • 你所說的這種情況是不是基礎帶短柱的,如果是,你可以在基礎內定義時,定義完基礎鋼筋時在其它鋼筋欄內選擇圖形并標明長度根數及箍筋信息,也可以在基礎層內建立柱并輸入相應的柱配筋信息。在縱筋錨固項內設置為基礎底。一般的基礎梁鋼筋要比框架梁多些。

    2010-04-18 18:18:09 

  • 同意樓上的說法。

    2010-04-18 21:58:25 