匿名用戶 2010-04-02 15:46:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 2回答
兩塊筏板厚度一樣,分別布受力筋,軟件會多計算一個鋼筋錨入支座長度
如題兩塊筏板厚度一樣,分別布受力筋,軟件會多計算一個鋼筋錨入支座長度,不太合理,如果不在布筋的時候做長度調整, 如何在設置里面處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、你提供的這種條件有些問題,既然是兩塊筏板,那么可能會是厚度、標高不同,或者中間有基礎梁,不然沒有必要設置成兩塊筏板。 2、另外請注意,筏板不同于單板,相連的筏板必然是整體受力,筏板鋼筋也不可能是一部分一部分獨立的,起碼要有搭接、錯開、變截面、基礎梁等情況。 隨便畫了2塊筏板這樣好觀察 如果輸入的條件不完整,觀察的結果也不能保證是你所需要的。而如果只給你所述的條件,這么算是很合情合理的。 另外從設計角度而言,不可能弄出兩塊挨著的筏板鋼筋各布各的情況(假設設計的狀態就如你測試的狀態)。
2010-04-02 15:58:30
-
修改中間的 34倍D的錨固值 在這里修改 把屬性中的鋼筋錨固改成0就行了
2010-04-02 16:29:57