139****6417 2010-04-02 08:38:29 | 河南省 其他專業 | 2037查看 3回答
空心板的灌縫
我在跟乙方對決算時,遇到如下問題: 房間的進深為4.8m,圖紙上空心板的布置為:4YKB3562/4YKB3552,中間沒有現澆板帶,標準圖集選用02YG201預應力空心板,我們按照圖紙上的布置計算空心板及其灌縫,但施工單位不愿意,施工單位的考慮是:實際板寬為590、490,按實際板寬布置會出現現澆板帶,故應該計算現澆板帶。我們查了規范及圖集,好像都沒有明確標明空心板布置時板間板縫的寬度,只有施工工藝上有是40mm,但施工工藝不能上升到規范的高度。這種爭執如何解決。請教各位高手。謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工工藝上有4公分,施工確實也應當該做大于或等于4公分的縫,不然會降低結構的穩定性?,F(xiàn)在用于制版的少了,在80年代的定額中有明確的說明,定額有預制板接頭灌縫定額子目,所含的內容就是4公分的縫及板孔堵縫。
2010-04-02 08:54:54
-
首先,按實際板寬布置會出現現澆板帶時,乙方應該寫簽證;其次,施工工藝是不能上升到規范的高度,但現場實際施工時,一般都是按施工工藝進行施工的. 個人覺得,只要乙方有甲方和監理認可的這方面的資料,可以考慮給乙方
2010-04-02 09:06:22
-
依據定額規定預制構件板下口板縫150mm以內不計算工程量,縫超過150mm按平板計算(現澆板帶)。
2010-04-02 11:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看