女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于板筋起始筋的距支座距離,在什么圖集上可以找到?

    筏板基礎與板筋起始鋼筋離支座距離有三種,50mm,保護層,s/2(s為受力筋的間距),請問s/2(s為受力筋的間距)在什么圖集上第幾頁可以找到,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    陳達飛先生回復原話: 1、基礎主梁下部縱筋的下方只有與之垂直的“基礎板底部最下層鋼筋”,當然,也有基礎主梁的箍筋(與板底筋插空布置),就是沒有“與其平行的底網鋼筋”。關于這一點,看看04G101-3圖集第38頁右下圖及注,就明白了。 2、“與梁平行的板筋在基礎主梁JZL兩側50mm處開始布置”——過去有的設計院是這樣說的,可能是來自樓板鋼筋距梁50mm處開始布置——現在按04G101-3圖集第39頁應該做一更正:“板的第一根筋,距基礎梁角筋垂直面為1/2板筋間距”。 陳青來教授鋼筋平法答疑原話摘錄:問第一根箍筋或縱筋離邊多遠開始放。 答:先講一個重要原則,暗柱不是柱,暗梁不是梁!有了這個概念,再來理解鋼筋就好辦了??蚣苤牡谝粋€箍筋離地50MM,框架梁的第一個箍筋離柱過50MM,而剪力墻的縱筋離暗柱邊應該是半個縱筋間距,板的水平筋離梁邊的距離也應是半個板筋間距。

    2010-04-02 00:45:41 

  • 你好:筏板基礎應該是距梁主筋的中心線起步為半個間距04G101-3。樓層板的圖集是04G101-4。做法一樣。

    2010-04-02 07:21:04 

  • 在國標圖集03G101-1中有,需要的話,我可以傳你

    2010-04-02 07:08:45 

  • 1、04G101-4《現澆砼樓面與屋面板》第25頁要求第一根板筋距離梁角筋為1/2板間距,見下附圖1。 2、09G901-4《現澆樓板與屋面板排布規則》第2-4頁要求,第一根板筋距離梁邊50,見下附圖2。 3、以上兩者并不是矛盾,因其參考的起始位置不同,一個以鋼筋為參考,另一個以構件邊緣為參考。 4、按照結構理論,“第一根鋼筋”如果取50,應同時滿足兩個條件,1是一個構件以另一個構件為支座,2是所分析的鋼筋在構件內是抗剪的。板筋不能滿足第二個條件,因此常規情況應取1/2間距為宜。

    2010-04-02 08:33:47 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題