女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 連梁箍筋尺寸計算到底以下哪種算法正確?

    連梁箍筋尺寸計算,有以下2種算法 1.((梁高-保護層厚X2-箍筋直徑x2 )+(梁寬- 保護層厚X2-水平分布筋直徑x2-箍筋直徑x2 ))x2 2.(連梁寬+連梁高)x2-8X保護層+8d+Max(10d,75)x2+1.9dx2 (d為箍筋直徑) 請問以上兩種算法那個正確?如果以上算法都不正確,請告知正確的計算方法,謝謝。

    問題補充:(連梁寬+連梁高)x2-8X保護層+8d+Max(10d,75)x2+1.9dx2 (d為箍筋直徑)算式中 Max(10d,75)的依據是什么? 直接取10d不就可以了嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、保護層一般應指主筋的保護層,那么第一種算法有點問題,第二種算法屬于正常情況下的計算公式。 2、如果你是連同剪力墻的保護層一同考慮,那么公式2算的長度是偏大的。連梁的保護層應該是剪力墻的保護層剪掉一道剪力墻的橫向鋼筋的直徑,再剪掉一道豎向鋼筋的直徑(或連梁箍筋直徑,二者取大值)。 3、但是這個位置一般預算是不考慮現場的(如鋼筋之間的避讓、排布等實際情況),通常用公式2計算。

    2010-04-01 14:29:17 

  • 一般情況就按第二種計算相對合理些。

    2010-04-01 16:43:45 

  • 第一種算法為現場做法

    2010-04-01 15:36:29 

  • 一般情況就按第二種計算,關于Max(10d,75)的依據是什么?請參看平法

    2010-04-06 16:14:53 

  • 第一種是有點問題 應該是 : (H-hX2+dX2+B-hX2+dX2)X2+50=箍筋的下料長度 或者是 (H-hX2+B-hX2)X2+100=箍筋下料長度 B d H h 分別是梁寬 箍筋直徑 梁高 保護層厚度 前一種是外包尺寸算法 后一種是內包尺寸算法

    2010-04-01 20:41:46 

  • 你的第2種做法是對的.但現場施工是考慮實際情況,會減小箍筋的寬度.