JYCBB2 2010-03-30 10:14:47 | 河南省 其他專業 | 595查看 1回答
單梁的腳手架及超高費的計取
一層的頂結構只有梁而無板,當計算二層頂的單梁時,其腳手架的計算高度是從一層地面算起還是從二層地面算起?還有若算二層的超高時,是從一層算起還是從二層算起。(適用定額河南2002土建)。也就是說腳手架和超高費的起算標高是從一層地面(也就是正負零)算至二層梁頂還是從一層的梁頂(因一層頂有梁無板故二層就無地面)算至二層梁頂?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、腳手架應按梁底面積外擴1500計算(定額沒有明確規定,需和甲方協商,因為實際施工需要這樣做),套滿堂腳手架按兩層計算; 2、如果要是井字梁就應該全部算滿堂腳手架,按兩層計算。 3、超高費應從一層地面算起至二層頂標高。因?yàn)槟0逯卧谝粚禹敇烁咛師o(wú)法控制。
2010-03-30 11:16:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看