139****6417 2010-03-30 08:27:26 | 河南省 其他專業 | 961查看 3回答
預制空心板
預制空心板安裝時板間需留縫嗎?縫寬是多大?依據是什么?這個縫寬指的是實際板寬之間的縫還是標定板寬之間的縫?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有施工規范規定的一般是40MM超過多少就要放鋼筋。這個一般在圖紙設計上有明確的說明。
2010-03-30 08:30:19
-
預制空心板安裝時板間需留縫,縫寬是40MM,(設計無規定時,最小不小于20MM)超過60MM時加筋處理它的依據是施工工藝標準大全中予應力園孔板施工工藝標準,這個縫寬指的是實際板寬之間板底口的寬度。
2010-03-30 08:31:53
-
縫寬20mm,規范有規定;超過規定的一般在結構說明中有做法詳圖
2010-03-30 09:35:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看