-
匿名用戶 2010-03-29 10:26:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 1回答
箍筋個數計算出問題
一個剪力墻工程,半個月前做完以后就放下了,近些天又出變更(其中變更內容有:暗柱主筋,鋼筋接頭形式),當修改完成后再次計算,突然發現鋼筋減少好多,仔細查看,原來是箍筋出問題,幸好留有原圖形,對比兩次箍筋根數計算公式不同 之前公式:Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1497/150)+1 之后公式:Ceil(2850/150)+1 我就不明白一點,為什么同一個工程,同一個圖形文件,會出現兩種公式 而且,我把原來的文件,未做任何修改再次計算,公式也變為后? 請問是什么原因? 下面是截圖,同一根暗柱先后的計算差異,看暗柱箍筋根數,這樣鋼筋相差太大了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納之前的暗柱采用搭接,搭接范圍內箍筋按加密計算。 之后的暗柱采用焊接或機械連接,箍筋沒有加密。 規范要求:搭接接長范圍內箍筋加密,焊接或機械連接箍筋不用加密。 改變接頭形式,當然也就影響了箍筋根數計算。
2010-03-29 10:41:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看