liujilei 2010-03-28 14:51:46 | 河北省 其他專業 | 3617查看 5回答
采暖PB管套什么定額
采暖PB管套什么定額?河北定額,大家誰做過類似的,是埋在墊層里鋪設。 套ppr管太貴了,而且不太合適,因為PPR管中包含支架, 套地暖管道也不合適,沒有管件,和熱熔連接的機械費,誰知到怎么處理這個問題?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個你可以根據實際的價格組價即可,自行補充一個合理的定額子目。如果你覺得自行組價沒有說服力,可以做一個類似定額含量那樣的單價表格,去定額站給做個價格的確認即可。
2010-03-28 14:53:57
-
套給水塑料管安裝定額,然后把主材進行替換進行的
2010-03-28 16:15:30
-
我認為套地暖管道比較合適,埋在墊層里鋪設是不許有接頭的,不需用管件,熱熔連接的機械很便宜的??梢圆豢紤]。 PB管現在規范要求宜使用卷材,接頭一般在地上的。
2010-03-28 15:45:55
-
采暖PB管在墊層里鋪設,只能套地暖管子目。主材按PB管
2010-03-28 17:52:38