  • 梁的平齊外邊線

    你好 1、 當梁KL-1有兩跨(1、2),而截面積不同時,需要外邊線對齊 ,而軟件默認的是軸線對齊 該怎么辦啊 2、現澆板單層鋼筋布置時,馬鐙筋是布置在上部負筋下邊,請問表中的線性馬鐙筋方向怎么設?平行橫向受力筋和平行縱向受力筋好像都不對吧?

    負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.在梁的原位中,修改變截面那跨距左邊線的距離,調成和別的跨一樣就行了。 2、負筋的馬蹬筋,是根據排數來計算的,這跟雙層上部受力筋有所區別,一般雙層上鐵是按照平行比較短短鋼筋布置設置。

    2010-03-26 15:59:27 

  • 第一個是可以利用單對齊 第二個可以利用 這個是平行長向 就是說在下部受力筋的下面

    2010-03-26 15:42:32 

  • 問題1: 可以使用 編輯工具條上的 [對齊] 功能。 或者修改梁的軸線距離左邊線距離

    2010-03-26 15:42:06 