風雨洗禮 2010-03-25 23:11:18 | 河南省 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
樓層設置
我遇到單層變配電室工程,1——3軸線是單層配電室,板頂標高4.65米,3——4軸是單層變壓器室,板頂標高6.05米。(豎軸共計4條軸線,橫軸僅有2軸線)樓層如何設置?層高咋設置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原來用分區,現在鋼筋和圖形標高都放開了一般就不用分區了,那只是一個形式,不影響計算結果還容易把人搞暈,現在你的情況樓層很少,可以按最高的建樓層,然后調整低處板的標高,再用“平齊板頂”功能把其他構件(梁、墻、柱子等)標高自動壓下來。
2010-03-26 23:17:05
-
直接按層高最高的部分定義樓層,即按6.05米設置樓層,1——3軸線部分,標高為4.65米,直接把各種建筑構件的頂標高調整到4.65米即可。
2010-03-26 07:55:11
-
1.可以調整板的標高, 2.也可錯層按軸線分區域建立樓層.
2010-03-26 01:16:45
-
怎么分區域建立樓層呀,最好能說明一下步驟呀
2010-03-26 11:33:40
-
定義一個樓層,然后標高為4.65的房間的所有構件(墻高、板頂高度)精確定義成4.65,單層變壓器室的標高就隨樓層標高就可以了
2010-03-26 10:53:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看