王慧方 2023-04-07 16:34:59 | 河南省 安裝 | 3140查看 1回答
余壓閥帶70度防火閥工作原理是什么
我看圖紙中好幾處都是余壓閥和70度防火閥一起的,他們之間有什么關聯嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
余壓閥的工作原理:將余壓閥安裝在墻體上,當室內壓力超過設定壓力時,就自動推開余壓閥的閥門,使得多余的空氣順利排出,從而維持室內與室外的正壓差。重錘位置可以根據環境所需風量、壓差進行調節。當室內無正壓,或者室外局部壓力大于室內壓力(刮風等)時,余壓閥閥體關閉,避免室外不潔空氣倒流到室內。室內發生火災,滅火氣體噴出后,在壓力的作用下,余壓閥閥體開度達到最大,將室內空氣急劇排出,維持均衡壓力,起到泄壓作用將余壓閥安裝在墻體上,當室內壓力超過設定壓力時,就自動推開余壓閥的閥門,使得多余的空氣順利排出,從而維持室內與室外的正壓差。 重錘位置可以根據環境所需風量、壓差進行調節。
防火閥是在調節的基礎上,增加感溫控制裝置。平時呈開啟狀態,當火災發生時,溫度熔斷器自動使閥門迅速關閉,手動復拉開啟閥門。防火閥通常安裝在有消防要求的通風、空調系統管道上。
2023-08-04 00:50:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看