  • 剪力墻結構,剪力墻暗梁設置

    這里說的暗梁設置位置請問是要滿足兩個條件1標高2墻厚嗎?是在上下層厚度不一致時在下層的改變厚度位置設置,還是下層所有位置,還是設置1的長度還是2的長度呢?是剪力墻結構不是筒體結構,還是所有樓層的剪力墻均設置暗梁?

    暗梁

    墻厚

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    8.7.4只要求在剪力墻筒體樓層處設置暗梁,其他地方不設置

    2023-04-06 11:35:05 

  • 暗梁的設置是只在筒體結構處(應該是電梯井處),上下層厚度不一致的地方已經有節點了不需要設置暗梁

    首次提交 2023-04-06 11:36:18  最近修改2023-04-06 11:37:14 (修改過1次)