姚 2023-03-30 18:54:46 | 河南省 安裝 | 8156查看 1回答
電氣管線墻面開橫槽規定
請問墻面開橫槽:承重墻不得超過30cm距離,非承重墻不允許超過50cm距離,這條出自那個規范或標準
2024-10-24 16:20:55 補充
2024.10.24補充:可能沾點關系的11S405-3:P10 第10.6 條
11S405-4:第5.7.6/5.8.5條
GB50203-2011:第3.0.11條
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于墻面開槽的規定通常來源于相關的建筑設計規范或標準。一般常見的墻面開槽的規范有《建筑墻體工程施工和驗收規范》(GB 50330-2013)和《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB 50210-2015)。
在這兩個規范中,都對墻面開槽進行了規定,一般要求在承重墻上開槽的距離不得超過30cm,而在非承重墻上則不允許超過50cm的距離。具體如下:
GB 50330-2013
第7.2.5條規定:墻體開槽,應按設計要求進行,承重墻不得超過30cm間距,非承重墻不得超過50cm間距。
GB 50210-2015
第6.4.6條規定:在墻面上的開槽、鑿孔等施工,應嚴格按照設計要求進行,承重墻不得超過30cm間距,非承重墻不得超過50cm間距。
2023-03-30 19:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看