女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣管線墻面開橫槽規定

    請問墻面開橫槽:承重墻不得超過30cm距離,非承重墻不允許超過50cm距離,這條出自那個規范或標準

    2024-10-24 16:20:55 補充

    2024.10.24補充:可能沾點關系的11S405-3:P10 第10.6 條

    11S405-4:第5.7.6/5.8.5條

    GB50203-2011:第3.0.11條

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 關于墻面開槽的規定通常來源于相關的建筑設計規范或標準。一般常見的墻面開槽的規范有《建筑墻體工程施工和驗收規范》(GB 50330-2013)和《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB 50210-2015)。

    在這兩個規范中,都對墻面開槽進行了規定,一般要求在承重墻上開槽的距離不得超過30cm,而在非承重墻上則不允許超過50cm的距離。具體如下:


    GB 50330-2013


    第7.2.5條規定:墻體開槽,應按設計要求進行,承重墻不得超過30cm間距,非承重墻不得超過50cm間距。


    GB 50210-2015


    第6.4.6條規定:在墻面上的開槽、鑿孔等施工,應嚴格按照設計要求進行,承重墻不得超過30cm間距,非承重墻不得超過50cm間距。

    2023-03-30 19:11:04 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題