  • 柱的縱筋計算

    獨立基礎高500,其底標高-1.5m,基礎梁240*400,首層標高4.85m,二層3.2m,軟件中——基礎層柱計算式4850/3+900-40+max(6d,150),一層5450-4850/3+max(2800/6,480,500),二層3200-max(2800/6,480,500)-400+1.5*39*d; 我疑惑是——基礎層為什么不是4850/3+1500-40+max(6d,150),一層4850-4850/3+max(2800/6,480,500),二層的計算式沒疑問
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    定義基礎層高時,不應該包括基礎墊層的厚度 另外你還要再檢查一下你的計算設置,基礎層的柱是設置插筋還是錨固 基礎層的鋼筋施工有兩種方法:一種是柱鋼筋先設插筋,然后一層的鋼筋再從插筋上往上接;另一種是一層的鋼筋直接從基礎伸到二層樓面。 不同的施工方法(即軟件中的設置)會得到不同的計算結果。 底層的非連接區的高度和二層非連接區的高度均與該層柱梁節點區的高度有關,計算各層非連接區的高度時,是按各層的凈高計算的 搭接和錨固的長度與框架結構的抗震等級和鋼筋直徑有關

    2010-03-01 14:39:10 

  • 問題出在:你的標高和層高設置上 很可能你的設置是:基礎層底標高為-1.5米 首層 底標高為-0.6米 基礎層高為0.9 二層 底標高為4.85米 首層層高為5.45 出現的結果:基礎層柱計算式4850/3+900-40+max(6d,150), 一層5450-4850/3+max(2800/6,480,500), 應該設置為: 基礎層底標高為-1.5米 首層 底標高為0.00米 基礎層高為1.5米 二層 底標高為4.85米 首層層高為4.85米 出現的結果為:基礎層:4850/3+1500-40+max(6d,150), 一層4850-4850/3+max(2800/6,480,500), 我建議:基礎層底標高為-1.5米 首層 底標高為-1.0米 基礎層高為0.5米 二層 底標高為4.85米 首層層高為5.85米 也可以 那應該就沒問題了呀。 恩在鋼筋抽樣的時候墊層是不用設置的,基礎層底標高最好設置為-1.5,否則,鋼筋是會多的啊。墊層是等導入圖形算量的時候才設置的。 從新設置一下試試,再從新匯總計算。 如果設置正確的話,不應該有這種問題的。 在-1.5米--0.00米處除了500高的獨立基礎還有什么別的構件。

    2010-03-01 09:49:07 

  • 基礎層中的900是基礎厚度,500+400. 基礎以上的柱縱筋算到首層,首層層高即是4850+(1500-500-400)=5450

    2010-03-01 09:54:16 

  • 和你基礎梁的標高有關系,你的基礎梁肯定沒有和獨立基礎相交,基礎梁的頂標高默認了正負0。然后計算柱子的時候,柱子找的基礎厚度就是直接從基礎梁頂一直到獨立基礎的底,所以取的是1500mm。

    2010-03-02 09:43:24 