-
Forward 2015-03-15 10:58:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3473查看 3回答
求教:打樁的清單工程量
廣東省造價員教材中的案例中,預制管樁基礎,單根樁長15m,共121根,室外地面-1.2m,樁頂標高-5m。 答案如下,預制管樁量:15m*78根=1170m 預制管樁量(試驗樁):15m*3根=45m 預制管樁量(送樁):15m*40根=600m 預制管樁量(空樁):80m 接樁:121個 求教:1、試驗樁的數量是如何算的,這里的試驗樁是不是打樁完成以后的靜載實驗。 2、送樁的根數是如何計算的。 3、如果要接樁,那么為什么沒有 切樁 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣東省造價員教材中的案例中,預制管樁基礎,
單根樁長15m,共121根,室外地面-1.2m,樁頂標高-5m。?
答案如下,
預制管樁量:15m*78根=1170m?
預制管樁量(試驗樁):15m*3根=45m?
預制管樁量(送樁):15m*40根=600m?
預制管樁量(空樁):80m?
接樁:121個?
求教:
1、試驗樁的數量是如何算的,這里的試驗樁是不是打樁完成以后的靜載實驗【就是工程樁用于試驗的根數,試驗以后繼續轉為工程量使用,單獨列項只是為了方便調整機械費和人工費的調整系數的】。?
2、送樁的根數是如何計算的?!緲俄敇烁叩阶匀坏孛娴挠芯嚯x的都要計算送樁工程量的】
?3、如果要接樁,那么為什么沒有 切樁 謝謝【有接樁,說明15米樁長是有兩個成品樁接起來的,沒有截樁,是因為樁頂標高都與圖紙設計相符,不需要截樁,就是你說的切樁】
2015-03-15 15:14:36
-
1、試驗樁的數量是根據設計要求施工的,作用是檢測地基承載值與勘探、設計的結果差異,并非靜載實驗;2、送樁的根數依據現場施工的情況下而定,有多少根需送樁就算多少根;3、割樁頭依據現場情況定,超出圖紙設計伸入基礎的長度就需要割樁頭。
2015-03-15 14:23:07
-
1.試驗樁的數量一般按設計要求確定
2.送樁根數為施工現場確定
3.預制樁頭切割應有(與是否有或無接樁無關系),案例中無一般不用管
2015-03-15 15:00:43
-
GCL2008報表預覽中,選擇按構件匯總,發現墻按定額工程量與按清單工程量的模板工程量不一樣,我是按砼接觸面積算模板的,請問一下為啥不同呢?
-
基礎層匯總了一下,發現定額工程量的混凝土比清單工程量的混凝土大200多方混凝土,這是什么原因?
-
請問前輩。這是怎么回事呢?過梁模板我定義了。如圖。但計算結果卻沒有過梁模板的工程量。。。。應該在哪里出錯了呢?謝謝
-
廣聯達算量軟件中的“做法工程量”“構件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區別?
廣聯達算量軟件中的“做法工程量”“構件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區別?提取工程量時用哪一個?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看