承臺間的地梁(設計按框架梁計算)及柱鋼筋構造
碰到一個工程實例,情況是:人工挖孔樁,單樁承臺,承臺間用地梁連接,地梁設計按框架, 1、06G101-6圖集是單跨承臺地梁構造,如果是多跨的連續梁,而且設計是按照框架梁設計的,箍筋是從柱邊開始還是從地梁錨固端開始又或者從樁邊開始設置?而為什么要如此設置? 2、柱錨入承臺的部分箍筋設置是按什么要求,且是為什么?可以設置一個嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、06G101-6圖集是單跨承臺地梁構造,如果是多跨的連續梁,而且設計是按照框架梁設計的,箍筋是從柱邊開始還是從地梁錨固端開始又或者從樁邊開始設置?而為什么要如此設置? 我這邊的單跨地梁鋼筋就是錨固進承臺就行了,箍筋從什么地方算起你可以看看軟件是怎么計算的。我剛做了一個這樣的工程,為什么要這樣設置?我是根據圖紙的結構說明做的。 2、柱錨入承臺的部分箍筋設置是按什么要求,且是為什么?可以設置一個嗎? 我設置的是3個,因為結構圖紙上是這樣 按照手算應該計算通長。我所說的適應那種承臺沒柱子的哦
2010-02-26 09:26:39
-
碰到一個工程實例,情況是:人工挖孔樁,單樁承臺,承臺間用地梁連接,地梁設計按框架, 1、06G101-6圖集是單跨承臺地梁構造,如果是多跨的連續梁,而且設計是按照框架梁設計的,箍筋是從柱邊開始不是從地梁錨固端開始又或者從樁邊開始設置的,為什么要如此設置,這是施工規范確定的,實際施工時也是這么做的。 2、柱錨入承臺的部分箍筋設置是01G101圖集系列要求設置的,不可以設置一個箍筋,應該是2--3個箍筋。
2010-02-26 09:53:47
-
以承臺為支座的基礎梁只有按框架梁來建立構建單元繪圖,計算出來的鋼筋更為合理。我做過對比同時也咨詢了我們當地廣聯達公司的技術員,上述做法是正確的。這是因為我以軟件里的基礎梁布置好圖匯總計算后,經檢查基礎梁的上下鋼筋在承臺內的錨固長度,均伸至承臺邊減除保護層的厚度,計算出來的鋼筋重量會大許多。而以框架梁建立基礎梁圖元設置好你所需節點,軟件在計算匯總時會自動按規范要就在承臺內進行錨固,不必考慮承臺上有沒有主子的問題。你可以花一點時間試一試。
2010-02-26 10:19:38
-
2010-02-26 12:30:30
-
1、具體要看設計給的要求,如果設計說了引用某某圖集,直接看圖集,如果設計自己給了節點構造,就按設計給的構造,如果設計什么也沒給,那就得咨詢設計給答復。 2、06G101-6圖集里對于基礎連梁是有多跨和單跨之分的,只針對圖集而言,單跨見70頁,多跨見68頁和69頁。 3、柱子在基礎內的箍筋數量,圖集中有說明,間距<=500且不少于2根。
2010-02-26 13:19:16
-
1、鋼筋10.0中沒有基礎框架梁,只能按框架梁來處理。箍筋是從柱邊開始設置。原因是框架梁的箍筋是這么設置的。 2、柱錨入承臺的部分箍筋設置是按承臺上部的來設置,理由是現在它就是柱