抖機靈 2023-03-21 22:04:17 | 江西省 土建 | 521查看 1回答
關于柱子鋼筋伸下去的問題
我畫的一棟樓,地下室跟地上是分開畫的,為了一層跟負一層之間的搭接跟鋼筋的準確,我把一層的柱墻復制到了負一層,負一層的墻柱鋼筋設置成了沒有鋼筋,但是一層柱子算鋼筋卻直接算到了負一層的底是為什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
框柱縱筋的默認設定會錨入基礎底部并彎折
當下層有基礎構件時(例如獨立基礎/樁承臺),
即使你下層柱構建無配筋,上層柱的縱筋還是錨入到基礎中
2023-03-21 22:12:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看