    陰影部分應該是雙層雙向的配筋,然后上部鋼筋延伸過來,在軟件中可用跨板受力筋來畫,一般這樣的情況多用于陰影部分為屋面時采用。

    2010-02-10 10:40:43 

  • 有兩種可能,應看整個圖紙。以750為例:第一種可能:該鋼筋是跨板鋼筋,鋼筋在板的一側(cè)伸出750場,另外一側(cè)有可能也是伸出支座邊750(具體長度應看板的另外一端有沒有具體的標注)。第二種可能:該鋼筋為兩段支座外均為750的負筋,其遇到無板處斷開)。請傳一個全圖看看。

    2010-02-10 08:25:20 

  • 一般板負筋注寫方式為:如果兩端長度一樣則注寫一端即可,如果兩端長度不一樣則分別注寫。根據(jù)圖上顯示應為兩端一樣長。

    2010-02-10 08:29:17 

  • 是兩端一樣,省略不寫。