鋼筋馬凳筋
板的馬凳筋是否只是在雙層受力鋼筋中才有?布有負筋的板是否也要設置馬凳筋?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板有上層鋼筋就要設置馬蹬鋼筋,這樣才能保證鋼筋的位置,如雨篷板的受力筋在板上部,如果不設置馬蹬筋,鋼筋在施工中就容易被踩在板下部,這樣鋼筋就沒有起到受力的作用。
2010-02-12 09:05:15
-
布有負筋的樓板其負筋長度超過1米的,和設置了溫度筋的,就應設置馬凳筋.
2010-02-08 11:28:00
-
板馬鐙筋是支撐板上層鋼筋的,所以雙層布筋和板負筋都要設馬鐙筋
2010-02-05 22:43:57
-
板的馬凳筋只是在雙層受力鋼筋中才有的,布有負筋的樓板是不用設置馬凳筋的,因為負筋的兩端都有彎折。基礎筏板不管是不是設置負筋,它都要設置馬凳筋。
2010-02-06 06:38:26
-
布有負筋的板是要設置馬凳筋。
2010-02-06 06:54:35
-
板內雙層雙向鋼筋需設有馬登鐵。其他情況不用
2010-02-06 08:39:07
-
雙層雙向情況下要設.負筋較長時也要設.以確保鋼筋在板中的正確位置.但在決算時必須有簽證或在施工組織設計中有注明.
2010-02-06 09:11:33