基坑邊坡噴射混凝土,工藝要求初噴40~50mm,掛網插筋后再噴射40~30mm
工藝要求初噴40~50mm,掛網插筋后再噴射40~30mm,這樣套素噴后再套網噴是否正確?還是直接網噴然后厚度改為8公分后?這應該看做是兩道工序,不是一次性作業,人工和機械要算兩遍,套網噴子目厚度修改8厚應該是針對一次性完成作業才可計取,請問這樣理解是否正確?有沒有什么定額說明解釋做依據呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看定額說明,一般噴射混凝土都是按2邊考慮的,不需要單獨套2次,套2次重復計入了人工跟機械費
2023-03-10 07:45:12
-
套素噴40,網噴40,在標準換算里換厚度,不用套每增1cm定額
2023-03-10 11:06:43