小吳小吳稀里糊涂 2023-03-02 20:24:01 | 四川省 土建土建計量GTJ | 461查看 1回答
請問這三種情況在GTJ內還需要設置面筋嗎?應該是雙層雙向還是僅布置底筋即可?
板內只畫了負筋(我的理解是只需要布置底筋即可)
板內畫了有底筋,有負筋,沒有面筋(我的理解是不需要再布置面筋)
板內未畫任何鋼筋(我的理解是此處雙層雙向C16@150)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板內只畫了負筋(我的理解是只需要布置底筋即可)--底筋+負筋
板內畫了有底筋,有負筋,沒有面筋(我的理解是不需要再布置面筋)--底筋有標注按標注,無標注的按什說明
板內未畫任何鋼筋(我的理解是此處雙層雙向C16@150)--- 是的
2023-03-02 20:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看