消防電源監控線怎么算
S1線是從DYJK到ATEB1-1和DYJK到ATEB1-2這樣別計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一路線過去就可以了
2023-03-01 09:13:42
-
不用分別計算,同個回路的一起計算
2023-03-01 09:25:08