zj****@126.com 2010-01-26 20:41:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 4回答
剪力墻連梁鋼筋?
高層建筑,框剪結構,設計說明參照03G101-1,從平法說明LLxx代號為連梁,但又設有支座負筋,請教各位高師一下,該怎樣正確定義,鋼筋怎么輸入?如下圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻上設置連梁一般都是用在洞口上的,用連梁定義
2010-01-26 20:54:17
-
按框架梁設置和計算
2010-01-26 20:58:29
-
用連梁定義,不能設置支座負筋。 可以用框架梁來定義。這樣就可以設置支座負筋了。
2010-01-26 21:00:05
-
在鋼筋砼剪力墻中門窗洞口上下的梁叫連梁就像磚混結構中門窗洞口上的過梁一樣,其傳遞洞口上或下荷載傳遞到洞口兩邊的墻體上,因此連梁直接畫到墻邊即可,不需要繪制到墻的軸線或暗柱處,并且用非框架梁定義
2010-01-26 21:12:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看