、、 2023-02-20 16:09:33 | 廣東省 安裝預算施工 | 630查看 1回答
自動報警系統(tǒng)中一個設備有多個模塊如何走線的疑問
圖紙中要求水流指示器配3個輸入模塊,平面圖中信號線也標識了3I,是表示需要拉3條信號線至短路隔離器嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是,是表示此處有三個輸入模塊,一根信號線,具體是哪些輸入信號看圖紙模塊說明里對應消防水箱,而不是你標記的濕式報警閥??赡苁撬髦甘酒?、信號閥和液位計各一個,不是你理解的水流指示器配3個輸入模塊,具體看設計。
2023-02-20 16:21:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看