泥巴匠 2010-01-23 21:40:09 | 河南省 其他專業 | 3083查看 4回答
框架柱屬于什么構件
請問框架柱的受力形式?是受拉還是受壓?縱筋接頭率適用用框架柱嗎?如果柱子采用綁扎方式連接,接頭率為50%,那么綁扎長度還要考慮修正系數1.4嗎?如果柱子是屬于受壓構件,那么柱子的搭接長度是否還要乘以系數0.7?(受壓構件是受拉構件的0.7倍,GB50204-2002混凝土結構工程施工質量驗收規范)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子一邊受拉一邊受壓,綁扎修正系數為1。4
2010-01-25 08:53:33
-
柱子鋼筋及受壓又受拉,搭接修正系數應該為1.4
2010-01-23 21:58:18
-
綁扎長度要考慮修正系數1.4,柱子一邊受壓一邊受拉,但是現在框架柱一般用電渣壓力焊連接,綁扎比較少!
2010-01-23 22:05:29
-
柱子為受壓構件,并且有扭力。它的連接方法在03G101中可以查到,搭接長度為500、hn、六分之一層高取最大值,現在框架采用直螺紋套筒進行連接。03G101--36頁
2010-01-24 11:13:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看