匿名用戶 2010-01-22 16:50:41 | 四川省 其他專業 | 1315查看 1回答
柱筋與地梁鋼筋問題
獨立基礎底標高-0.9,高0.4 地梁面標高-0.05,高0.5 匯總計算之后,柱的直筋長度小于0,請問這是正常的嗎?還是布置錯了? 在沒有布置地梁時,柱筋伸入獨立基礎的部分怎么看不到?計算結果是500-500/3-保護層厚度,這是正確的嗎?請高人指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:軟件中計算鋼筋是自動計算柱和墻構件的垂直插筋的,當獨立基礎與基礎梁構件同時存在時,軟件按基礎梁進行計算插筋構造。對于你說的這種情況,你的梁構件不是基礎梁,是獨立基礎構件的拉梁,你應當按框架梁或非框架梁進行計算。
2010-01-23 09:22:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看