liujilei 2010-01-21 11:51:01 | 河北省 其他專業 | 19428查看 8回答
消防噴淋管道是否需要保溫呢?
我這有個地下車庫的圖紙,圖紙只說了消火栓管道刷油保溫,沒說噴淋的鍍鋅鋼管是否保溫,哪位高手知道知道 噴淋管道是否需要保溫?謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下車庫噴淋的鍍鋅鋼管是否保溫,應根據報警閥來確定。 1、如果噴淋系統的報警閥為濕式報警閥,由于冬天里管道里充水,所以需要保溫。 2、如果噴淋系統的報警閥為干濕兩用報警閥及預作用報警閥,由于冬天里管道里充氣,所以不需要保溫。
2010-01-21 14:12:30
-
按圖紙要求,如根據經驗判斷在投標報價時會偏離招標控制價。
2010-01-21 13:22:29
-
看 圖紙 設計 說明 一般 室內 噴淋管道 不用 保溫 室溫 可以保證 不凍。 但 有的 設計上了 防 結露 。
2010-01-21 13:43:34
-
1、看設計要求; 2、看車庫有無采暖措施i,有的車庫口有風幕,有的又暖氣,一般保溫的話車庫口外 面保一下; 3、如果同一車庫消火栓要求保溫了,可以問一下設計噴淋怎么辦。
2010-01-21 13:52:23
-
噴淋管道 是否需要保溫 應該根據設計確定;設計沒有要求保溫的 可以不做保溫。
2010-01-21 12:12:57
-
室內消防.噴淋管道一般都可以不用保溫,只有室外及屋面部分的管到要保溫。當設計要求室內某部分管道要保溫時,就按設計要求做。 所提及的地下室噴淋管可以不用保溫。為了穩妥起見,你可咨詢一下設計單位。
2010-01-21 12:45:54
-
設計是二球。給排水及消防管道一般吊頂內的需要做防結露保溫,也是分地方和氣候的,具體按設計。
2010-01-21 12:47:09
-
地下室內噴淋管道一般都可以不用保溫。還是由設計來定
2010-01-21 12:51:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看