  • 框剪結構的梁鋼筋標注

    框剪結構,設計圖紙上的梁大多數代號為LLxx,其中有部分為KLxx,LLxx定義時,軟件默認為非框架梁,繪上圖后,多數LLxx的支座為暗柱,在進行原位標注時,軟件提醒“是否將非框架梁改為框架梁”,對于這種支座為暗柱的梁,我們在計算時,是按框架梁算還是非框架梁計算?請各位指點一下,對于高層建筑,鋼筋工程量的差別有點大,先謝謝了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、如果設計有說明采用的是G101系列平法圖集,那么根據平法命名規則,KL是框架梁,LL是剪力墻連梁,則LL應用剪力墻連梁定義和布畫,而不是用非框架梁。 2、如設計的是框架結構的非框架梁以剪力墻為支座,則超越了規范和圖集的研究范圍,應由設計給予明確具體構造措施。 問:剪力墻連梁在哪定義? 導航欄-繪圖輸入-門窗洞-連梁,見下圖。

    2010-01-20 17:33:12 

  • 當然是按LL輸入啦.軟件提醒“是否將非框架梁改為框架梁”,就點否就可以了.

    2010-01-20 20:18:11 