煩請各位老師解答感激不盡! 2023-02-10 10:44:28 | 廣東省 土建 | 253查看 2回答
請問箍筋/拉筋1、2、3分別對應的暗柱大樣里鋼筋的哪些?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從圖1情況看1、2、3鋼筋直徑間距是相同的,就不要理會什么1、2、3號了;
從圖1上部和圖2看1號筋中有個墻體水平筋,定義柱時不用考慮;
只設置1號筋的外箍筋,這個外箍筋間距按設計1號筋間距的2倍設置(即200*2)即可。
2023-02-10 11:18:53
-
剪力墻的水平鋼筋會自動計算到暗柱內。
2023-02-10 11:47:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看