ZJF 2023-02-09 23:09:39 | 廣東省 土建 | 2893查看 2回答
請問預應力管樁打樁前需回填超過地下室標高,再打樁開挖嗎?
樁頂設計標高135.3m,地下室開挖至標高131.6m,場自然地坪標高129m,是否需要回填至135.3m,再打樁,然后開挖至131.6m?有沒有什么規范明確提出 樁頂設計標高要高出地下室開挖標高/樁承臺標高?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁頂一般在地下室底板下,不可能高于地下室。(地下室邊坡維護樁除外)
不需要回填至135.3m再打樁,有可能是樁頂設計標高標注錯誤,
如果是結算工程:應結合地下室基礎隱蔽及樁施工記錄計算。
2023-02-09 23:34:54
-
不用,這個涉及到工序選擇問題,常規都是先開挖然后直接打樁,如果是回填后再打樁那是需要相關的證明材料以及明確的方案。
2023-02-10 08:43:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看