ywd2222 2010-01-19 00:21:08 | 廣東省 其他專業 | 635查看 8回答
基礎層柱的箍筋只算了2個?
承臺至+-00的箍筋沒有了,我的工程只要基礎層工程量,基礎高度不一,如何處理,為何我以前的工程不會這樣,請高手指教
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件認為:只要是基礎層內的構件,就按平法原則,只給共2個箍筋。 因此,你要將高于承臺的部分另外設置一個樓層,為了不多算接頭,這個樓層不畫柱,要從上一層將柱的底標高調整下來,和基礎柱相接。 另外雖然只要基礎層工程量,但對于柱和墻來說還要畫上上層構件,軟件才能正確決定基礎伸出的插筋長度。 基礎高度不一,基礎層按最底承臺頂標高與基礎最底標高來設置,基礎層層高。
2010-01-19 00:58:06
-
基礎層的柱箍筋只計算了2根,肯定是不對的,承臺頂至正負零這段柱是要按正常配置箍筋的,只有在承臺里、筏板里、獨基中的柱箍筋,是按平法原則配置2根箍筋的??梢栽趯傩岳餀z查一下,看基礎層的柱的箍筋信息是否輸入正確。 基礎高低不一,設置基礎層標高時可按最深的一處去設置,其它標高可在私有屬性中修改。
2010-01-19 05:33:28
-
你可以將基礎層分解,基礎頂面到基礎底為基礎層,基礎頂面到上一層的底標高設置一個負樓層,在這個負樓層中柱子的箍筋就計算完整了。
2010-01-19 07:44:06
-
你好,將基礎層分開成,基礎層,負一層,基礎層的高度就是基礎底到基礎頂,負一層的高度是最深的基礎頂?-0.00這樣就解決了,基礎高度不一,不用管,軟件會自動計算的,
2010-01-19 08:01:38
-
2個箍筋應該只是基礎內的,基礎以上至地面的還要另算
2010-01-19 08:13:53
-
你設置基礎樓層的時候應該將基礎層厚度設為承臺厚度,就可以將你提到的問題解決了.其它不用管它.
2010-01-19 08:36:32
-
基礎層的這兩個箍筋只是基礎插筋的兩個起固定作用的箍筋。仔細看一下,我記得基礎層只計算插筋和兩個箍筋,基礎以上的算在上一層里了。
2010-01-19 08:38:03
-
柱在基礎中的箍筋如果設計中沒有明確,按常規就只算兩個箍筋。
2010-01-19 09:10:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看