言吾丿系系 2023-01-16 16:47:02 | 河北省 安裝 | 245查看 5回答
專家們,麻煩幫我看看定額套的對不對,謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我看出來就2點,1.河北六類網線的定額需要換算,同時網線的定額應該是4對雙絞線;2.攝像機電源線,定額應該在電氣工程-配線里面找敷設2芯軟線
2023-01-16 16:52:56
-
沒有河北定額,看著應該是對的
2023-01-16 16:47:58
-
電源線子目錯誤,應該套用電氣冊的多芯線敷設子目
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2023-01-16 16:48:23
-
對,網線25對以內,沒有4對以內子目? 有就得套4對以內的
2023-01-16 16:48:24
-
第3個網線清單套第四個定額子目(管/槽內穿放雙絞線纜(4對以內))
第4個清單套電氣工程內二芯護套線的定額子目。
首次提交 2023-01-16 16:59:43 最近修改2023-01-16 17:00:35 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看