不是山谷 2023-01-12 22:37:18 | 河南省 土建 | 826查看 2回答
鋼結構廠房鋼柱柱腳問題
鋼柱與基礎短柱相接的標高是-1.1米,但是鋼柱直到-0.05米四面都有鋼筋,鋼筋是從基礎短柱出來的嗎?短柱上面是二次澆筑的?
如果是從短柱出來的,建模的時候可以直接把短柱標高設置到-0.05米,直接出混凝土和鋼筋的量
鋼柱腳刷水泥砂漿。C25砼包裹并設鋼絲網防裂包,這個怎么建模?不能建模的話,它的工藝砼包裹設鋼絲網是個啥情況,想象不到,有圖片嗎?
混凝土澆筑需要扣減鋼柱C25砼包裹的量吧?
5.不知道我理解的對不,請前輩指教。附圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請設計單位書面確認。
2023-01-13 07:20:13
-
鋼柱與基礎短柱相接的標高是-1.1米,但是鋼柱直到-0.05米四面都有鋼筋,鋼筋是從基礎短柱出來的嗎?短柱上面是二次澆筑的?——是的
如果是從短柱出來的,建模的時候可以直接把短柱標高設置到-0.05米,直接出混凝土和鋼筋的量——可以是的
鋼柱腳刷水泥砂漿。C25砼包裹并設鋼絲網防裂包,這個怎么建模?不能建模的話,它的工藝砼包裹設鋼絲網是個啥情況,想象不到,有圖片嗎?——手工表格計算
混凝土澆筑需要扣減鋼柱C25砼包裹的量吧?——不扣除
5.不知道我理解的對不,請前輩指教。附圖——基本對的
2023-01-16 14:50:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看