  • 關于風機多線控制

    配電箱

    強電配電箱

    答疑解惑

    1、強電配電箱系統圖(圖3)中每臺風機引一根控制電纜(5*1.5)到消控室,與火災自動報警系統圖(圖1)中手動控制線K(7*1.5)是否指的是同一根線?都是指風機的多線控制啟動?

    2、圖2中,手動控制線有串聯,多線啟動不是應該每臺風機獨立布線至消控室嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、是指同一根線。是指,本風機既可以在本風機位置就地控制(啟、停),也可以在消防中心直接控制(啟、停),同時還受“火災自動報警系統”控制(自動啟、停),這就是多線控制。

    2、手動控制,分就地手動控制(現場)與遠程手動控制(消防中心),每臺風機都有獨立的二套(就地、遠程)。