女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 急急急?。』A層層高設置的問題?。。。?

    鋼筋算量中,基礎底標高是-1.7,而室外地坪標高時-0.45,室內地坪標高時0.00. 1、那么基礎層層高應該設置為1.7米對吧? 2、那為什么在柱子屬性中,柱子的底標高顯示的為-1.75m呢?錯了嗎?? 3、圖紙中基礎層的柱子箍筋加密為“基礎頂面至-0.45全加密”,那么如何設置基礎層箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中輸入加密的間距和規格,豈不是-0.45m至0.00也被加密了啊? 以上三個問題,請一一解答~~~
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 首先,鋼筋沒有標高的限制,你把室內外標高設為0.00就可以! 1、那么基礎層層高應該設置為1.7米對吧? 對的,設置為1.7m 2、那為什么在柱子屬性中,柱子的底標高顯示的為-1.75m呢?錯了嗎?? 你把室內外標高設為0后就不會出錯了 3、圖紙中基礎層的柱子箍筋加密為“基礎頂面至-0.45全加密”,那么如何設置基礎層箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中輸入加密的間距和規格,豈不是-0.45m至0.00也被加密了啊? 你可以設置加密范圍

    2010-01-01 11:53:52 

  • 1.基礎層層高應該設置為1.7米 2.你在工程信息欄里把首層地面結構標高改為0.00就可以了 3.圖紙中基礎層的柱子箍筋加密為“基礎頂面至-0.45全加密”,此處的加密區范圍不是按03G101-1設計的

    2010-01-01 12:04:04 

  • 支持蒙蒙的回答,補充一下,如果你的圖紙對于首層插筋長度沒有特殊要求,不需要修改相關的計算設置。

    2010-01-01 12:30:36 

  • 鋼筋算量中,基礎底標高是-1.7,而室外地坪標高時-0.45,室內地坪標高時0.00. 1、那么基礎層層高應該設置為1.7米對吧? 答:正確 2、那為什么在柱子屬性中,柱子的底標高顯示的為-1.75m呢?錯了嗎?? 答:看圖,把首層結構標高設置為0即可 3、圖紙中基礎層的柱子箍筋加密為“基礎頂面至-0.45全加密”,那么如何設置基礎層箍筋的信息呢?如果直接在柱子箍筋信息中輸入加密的間距和規格,豈不是-0.45m至0.00也被加密了?。? 答:這個問題軟件中設置即可,如圖 第二個圖不對,基礎到±0.00全數加密,軟件已考慮,可以查看鋼筋編輯的箍筋根數計算,如圖你也可以算算

    2010-01-01 13:08:16 

  • 我的理解是 首先第一個問題你就錯了,基礎底標高是-1.7,而室外地坪標高時-0.45,室內地坪標高時0.00那么基礎層的標高是基礎的底標高與室內外地平標高之差。而不是基礎底標高與室內地平標高之差。所以基礎層標高時1.25m.。 第二既然你的基礎層高度設置錯了那么你的柱子標高也就會出現錯誤的。柱子會自動找基礎的標高。 第三像我這樣設置基礎層高度就不會出現柱子箍筋加密高度就會自動默認到—0.45.

    2010-01-01 13:33:53 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看