月 2023-01-07 17:39:13 | 四川省 土建 | 352查看 4回答
請教各位板鋼筋問題
①設計說明中,除圖中注明者外,現澆板內分布筋可根據板厚按表中的選用,圈出的那塊板沒有說明分布筋的信息,為什么左下角的斷面詳圖里,分布筋標注的是從C8@200,而不是按表中的90-120厚板使用C8@250的分布筋。
②底筋也沒有標注,為什么沒有按集中標注使用C8@180,而是使用的C12@200
2023-01-07 17:50:58 補充
這是樓梯板配筋信息,也和詳圖不一樣
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計說明里的只是說未標注的情況下,一般情況下節點優先
2023-01-07 17:41:16
-
你好:這是樓梯板,表格是現澆板,按照圖紙樓梯標注的配筋輸入。
2023-01-07 17:41:58
-
看圖紙,首先是按總說明,當相應的平面布置圖中還有說明要求時,就是按平面布置圖的說明施工計算了
2023-01-07 17:42:17
-
①設計說明中,除圖中注明者外;有大樣圖時有標注以大樣圖為準。
2023-01-07 17:58:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看