王小滿 2023-01-06 09:20:58 | 河南省 土建預算施工計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1082查看 1回答
室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。
室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。是不是指的是梁和樓板(不再單獨計算梁的超高了)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,是指的是梁和樓板。
這條規則是計算單獨腳手架,超高一般是指模板,梁模板超高還應計算。
首次提交 2023-01-06 09:21:59 最近修改2023-01-06 09:23:07 (修改過1次)
-
室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3
河南省2016定額中關于滿堂腳手架的計算說明:室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。這里的3.6是指的凈空高還是層高?請大神給解惑一下
-
怎么理解,室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3
河南定額里說,這個沒看明白,假如我的層高是4m,我套完綜合腳手架后,要套一個滿堂腳手架,還要再套一個板×0.3嗎?見下圖一樣?感覺這樣是重復了,不理解這個室內澆筑是什么意思。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看