女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 現澆板上預留洞后期封堵等問題

    澆注 現澆板 時 需要給 后期的 水暖 專業 預留孔洞, 結算時 是 清單 模式,現在已經明確了,預留 洞(穿墻和樓板處不是外墻) 的工料 都不予 記取。 但是 水暖 專業 布置好管道 以后 ,土建的要 對 穿樓板處 進行 支模 和 封堵,請問 這 部分費用 是否 已在 別的 項目內考慮了? 如果有 請 指明 具體的 出處 最好帶圖謝謝 各位 前輩 解答^_^

    問題補充:首先明確一點這不是洞側壁模板,其次 抹灰和模板工程未像 混凝土 計算說明 中 明確說出 預留的 工料 不計。 而且 安裝第 8冊 室內 配管(焊接鋼管)的工作內容里有 堵洞 這一項。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你所說的問題是一個施工單位內部的費用問題。給排水安裝工程的管道安裝均包括留(打)堵洞眼,這項工作是安裝施工人員必須作的?,F(xiàn)在由土建施工人員作了,應該扣除安裝工的費用給土建工。這是個施工單位內部的問題,和建設單位沒關系。 以實際使用材料人工扣除安裝工的費用。依據就是給排水管道安裝工作內容包括堵洞眼。不能光打不補。

    2009-12-29 23:12:28 

  • 工程量計算這些時沒有扣除空洞的量,所以不再另計

    2009-12-29 11:26:30 

  • 我們河北定額中間對一塊是有解釋的,現澆鋼筋砼墻、板上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板也不增加的;單孔在0.3m2以上的時候,應該扣除的,洞側壁模板面積并入墻、板工程量中間。砼也是這樣的。

    2009-12-29 11:56:08 